loadrunner 分析结果中windows %processor time%的数值与图表不一致

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-1-27 14:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期用LR在做性能测试,并通过LR监测windows资源产生分析报告,在分析报告中,发现%processor time的最大值与图表中展现的结果不一致
以下是具体的windows配置信息:
  

Windows配置

  
  

IP

  
  

192.168.1.7

  
  

内存

  
  

16.0GB

  
  

CPU

  
  

Intel(R)  Xeon(R) CPU   E5606  @2.13GHz  2.13 GHz (2处理器)

  
  

OS

  
  

Windows

  


请大家帮忙分析一下,不胜感激!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?(注-册)加入51Testing

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

2#
发表于 2014-2-10 11:15:20 | 只看该作者
只是本着“看贴(虽然看不懂)回贴,利人利己的中华民族优秀传统美德”,顺便赚点积分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

3#
发表于 2014-2-10 11:37:08 | 只看该作者
一个是实际的CPU最大值;
一个是图像中CPU最大值;
不一样的;
你可以研究一下LR是如何采集CPU数据的。
到时候来分享一下。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?(注-册)加入51Testing

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

4#
发表于 2014-5-13 08:57:49 | 只看该作者
因为图标中的值是一段时间的平均值。LoadRunner为了减轻数据压力,图中展示的是平均值 而不是一秒一次的值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-12-31 08:59
  • 签到天数: 975 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]测试总司令

    5#
    发表于 2014-5-14 08:32:33 | 只看该作者
    学习
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-12-30 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]测试小兵

    6#
    发表于 2014-12-22 13:58:12 | 只看该作者
    把粒度改成1,最大值就一致了