zhangfanblue 发表于 2013-11-4 17:42:54

sitescope无法监控局域网内服务器

1 sitescope服务器和被测服务器A在同一局域网内同一网段
2 sitescope添加监视器-server-chose server-输入A网址-点击“choose”
3 提示:sitescope was unable to connet remote server
reason :unknown error(999)
4 安装完后未做任何其他设置

请问各位高手,SITESCOPE为什么连不上A服务器?
该软件只能监控安装了按软件的本机?
或者 我的设置有问题

小虫子。 发表于 2013-11-5 09:28:08

1.A服务器的Remote Procedure Call(RPC)、Remote Registry Service服务开启了么
2.有A服务器的管理员权限么
页: [1]