hlhelei 发表于 2013-8-23 10:13:55

请问在loadrunner controller 中 设置监控windows资源时报错说找不到网络路径

本帖最后由 hlhelei 于 2013-8-24 11:02 编辑

请问在loadrunner controller 中 如何设置监控windows资源啊!!!
我已经在windows resources中 点击 add measurements,然后添加了
被监控服务器的ip地址后,我已经填写了正确的登录用户名和密码后,提示信息
找不到网络路径,      请高人指教是什么原因!!!为谢!

hlhelei 发表于 2013-8-23 13:48:51

求解啊

jxqsyd 发表于 2013-8-23 15:14:57

我想问一下,你有没有用管理员身份进行监控啊

hlhelei 发表于 2013-8-23 15:52:04

本帖最后由 hlhelei 于 2013-8-23 15:58 编辑

填写好了被监控服务器的ip地址也选择对了服务器操作系统是windowsXP之后,
我也填写了正确的登录用户名和密码后
正确的登录用户名是超级管理员administrator.提示信息
"找不到网络路径",
求解 啊

我的客户端用的是自动获取IP地址的方式,被测服务器是用固定IP方式,
难道是不在一个网段的原因导致"找不到网络路径"吗??

hlhelei 发表于 2013-8-24 14:25:36

求助啊

msnshow 发表于 2013-8-25 22:14:39

安全设置问题

hlhelei 发表于 2013-8-26 00:09:00

请问版主应该怎么设置啊???

地壳 发表于 2013-8-26 11:24:23

关闭防火墙

地壳 发表于 2013-8-26 11:25:12

关闭防火墙

地壳 发表于 2013-8-26 11:30:29

检查在资源管理器的地址栏中能否使用“\\服务器IP地址”的方式访问到服务器并提示登录信息。

hlhelei 发表于 2013-8-26 11:51:22

是关闭客户机的防火墙还是服务器端防火墙啊!

hlhelei 发表于 2013-8-26 13:08:46

在地址栏中使用“\\服务器IP地址”的方式访问不到服务器

sksk 发表于 2013-8-26 15:40:28

网络不通吧,先确保客户端与服务器是连通的。然后再关闭两边机器的防火墙,安全卫士之类等

杲杲日木 发表于 2013-8-26 16:30:31

1)进入被监控服务器的windows系统,开启以下二个服务Remote Procedure Call(RPC) 和Remote Registry Service 。你可以在开始—运行 中输入services.msc,在弹出的界面中开启对应的两个服务即可。
2)在被监控的WINDOWS机器上:右击我的电脑,选择管理->共享文件夹->共享 在这里面要有C$这个共享文件夹 (要是没有的话可以自己手动加上)。
3)在 安装LoadRunner的机器上(即监控机),开始—》运行,输入 \\被监控机器IP\C$ ,然后输入管理员帐号和密码,如果能看到被监控机器的C盘了,就说明你得到了那台机器的管理员权限,可以使用LoadRunner去连接了。 (LoadRunner要连接WINDOWS机器进行监控要有管理员帐号和密码才可以。)
       出现问题:在执行步骤3)时,输入 \\被监控机器IP\C$,出现不能以administrator身份访问被监控系统(若采用这种方式用LR对其监控的话,会提示:“找不到网络路径”)的情况,现象就是用户名输入框是灰色的,并且默认用户是guest。
       解决办法:这 是安全策略的设置问题(管理工具 -> 本地安全策略 -> 安全选项 -> "网络访问:本地帐户的共享和安全模式")。默认情况下,XP的访问方式是"仅来宾"的方式,如果你访问它,当然就固定为Guest来访问,而guest 账户没有监控的权限,所以要把访问方式改为“经典”模式,这样就可以以administrator的身份登陆了。修改后,再次执行步骤3),输入管理员用 户名和密码,就可以访问被监控机器C盘了。
答案来自网络,测试可行。

hlhelei 发表于 2013-8-27 09:57:40

已经OK了,谢谢了:)

laicaiyan 发表于 2013-8-30 10:24:47

怎么弄好的啊?一般服务器都是linux操作系统吧,好少用xp来做服务器的

laicaiyan 发表于 2013-8-30 10:25:16

请问是怎么好的啊?我也碰到这样的问题了

hlhelei 发表于 2013-8-30 10:30:39

进入被监控服务器的windows系统,开启以下二个服务Remote Procedure Call(RPC) 和Remote Registry Service 。你可以在开始—运行 中输入services.msc,在弹出的界面中开启对应的两个服务即可。

laicaiyan 发表于 2013-8-30 13:55:39

只有remote redistry服务啊,没有remote redistry service服务啊,这两个是一样的吗?

hlhelei 发表于 2013-8-31 10:42:05

都是一样啊,可以了